冷凝水闭式回收那些事儿
冷凝水中含有显热,相当于蒸汽总热量的10%—30%。回收的冷凝水作为锅炉补水时,可减少水费、水处理费,节省燃料费用约10%—20%,同时提升锅炉产出,即锅炉可产生更多的蒸汽。还有,回收冷凝水为锅炉补水,可减少排污,意味着降低因排污而造成的能量损失。另外,回收冷凝水会因降低锅炉燃料而减少CO2,NOx和SOx对大气的污染。
目前,冷凝水的回收价值已受到广泛认可,然而,对于回收方法,决大多数蒸汽用户甚至一些节能公司都缺少正确的理解和有效运用,出现了许多企业冷凝水回收项目投入大、收效低、故障多的现象。鉴于此,下面与大家分享一些有关冷凝水闭式回收的有效方法和关键点。
以疏水阀回收
靠疏水阀入口自身压力回收冷凝水。当工况为正压差时,靠疏水阀入口压力驱动冷凝水回收到指定地点。这种方式简单、经济、可靠,可作为冷凝水回收首选方案。孚雷德有很多这方面的成功案例,涉及到啤酒、制药、食品、造纸、印染、化工等各个行业。
采用此方法时,疏水阀的品质和正确选型很关键,疏水阀入口压力的稳定、冷凝水回收管正确选型和布置、冷凝水管的正确连接等等对整体回收效果非常重要。
靠冷凝水回收泵回收
当疏水阀到冷凝水回收点为负压差时,就必须靠泵为冷凝水增压,使前后压差变为正值而使冷凝水汇集到回收箱。通常,冷凝水回收泵分为两种:
电动冷凝水回收泵 电泵能够提供足够的压力,使冷凝水回收距离大幅增加,可以回收较大量的冷凝水,甚至可以将冷凝水直接回收到锅炉中。
然而,汽蚀问题影响使用效果。其原因是:离心泵在叶轮中心处产生一个低压区,通过吸力把冷凝水吸进泵内。冷凝水通常接近饱和温度,在低压区闪蒸并产生汽泡,这些汽泡比同质量的水占据更大体积。汽泡在叶轮出口侧因压力增加而瞬间破裂,冷凝水迅速补充空穴空间,发出噪声并产生较大破坏性,这就是汽蚀现象。汽蚀会导致叶轮损坏,使泵失效。为了解决汽蚀问题,就必须要增加泵的入口/出口可用静压力水头,相当于抬高离心泵前的冷凝水集水罐,比泵的静压力水头高出3到5米。这样就对安装空间提出了高要求。另一个方法是使用蒸汽增加罐内的压力,这种方法本身又增加了蒸汽的消耗。
另外,运行可靠性相对偏低。回收泵的整体表现除了受离心泵汽蚀问题困扰外,还会受液位传感器、控制器等控制单元的可靠性影响,尤其在温度较高,湿度较大的冷凝水回收现场。
此外,对电能的持续消耗也降低了电动冷凝水回收泵的节能效果。
机械式冷凝水回收泵
机械式回收泵,以蒸汽或压缩空气作动力,可在较高温度下回收冷凝水,不存在汽蚀问题。机械式冷凝水回收泵是一种提升泵,属于断续工作方式。不需要任何电力,纯机械结构,可用于危险区域。
注明:本文由孚雷德(北京)蒸汽节能技术有限公司提供
Copyright © 2019-2021. 蒸汽节能网 All rights reserved. | 京ICP备16014187号-2