如此问题,让人误解让人忧!


giginfo   2019年7月1日 10:39   浏览(1136)  

   正确区分冷凝水闪蒸和疏水阀漏汽一直是一个老大难问题,长期困扰着大多数蒸汽用户。这不,前些天又一个客户遇到了同样的问题,下面是现场视频。


   大家如何看待视频中的情况呢?

   针对闪蒸汽的问题,今天结合本案例再次略作解释。


   闪蒸汽(二次蒸汽)的产生                   

   当高温高压冷凝水释放到区时,冷凝水中能量(热焓)一部分释放而将部分冷凝水化产生二次蒸汽,使得剩余的冷凝水温度降低至饱和温度这种现象就是闪蒸现象产生的蒸汽就是闪蒸蒸汽或二次蒸汽当闪蒸汽排在大气中时,遇到空气冷凝形成大量漂浮的小水滴,在管道出口立即呈现白色,这就是我们看到的冒白汽现象。

   由于闪蒸汽的比容比水的大很多,例如,常压闪蒸汽比容是1.673立方米/公斤,而水的比容是0.001立方米/公斤,前者比后者高出1670多倍。因此,闪蒸汽的量看起来很大,而且冷凝水温度越高,闪蒸比例越大,二次蒸汽就越多。

 

   本例中判断是否漏汽的最简办法

   如果是泄漏蒸汽,由于泄漏孔大小在一定时间段内较固定,因此蒸汽外冒量也会比较固定,声音也相对恒定。然而,闪蒸蒸汽的流量随冷凝水流量的波动而波动,在管道出口看到的白汽量不稳定,有时多有时少,声音也会高低不同,有时还会间歇停止,当然前提是观察时间要足够长,起码要能看到一个波动循环周期。

   视频中,起初冒汽量和声音较稳定,那是冷凝水的稳定排放阶段。然而当我们继续观察快到视频结束时,冒汽量和声音明显地减少和降低,意味着冷凝水的排放量减少,最终也会有一定时间的停止,当然过一会儿就会开始下一个排放周期。而如果前端疏水阀泄漏蒸汽的话,冒汽量、声音都会较稳定地长期持续。




收藏
标签:
已评论(0)
  • 暂无评论,来抢沙发。